Какой автомат и глубину заложения выбрать для бронированного кабеля?

Общение на различные темы.
Ответить
Аватара пользователя
Ashat
Участник
Участник
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 18 май 2026, 09:56

Вчера, 19:33

Нужен дельный совет по расчету силовой линии для подключения производственного цеха (нагрузка трехфазная, в основном станки и вентиляция). Планируем прокладку в земле, общая длина трассы около 80 метров. Чтобы не тратиться на трубы и ПНД-гофру, решили взять четырехжильный алюминиевый кабель в стальной броне. Подскажите, какой максимальный длительно допустимый рабочий ток выдерживает эта марка при прокладке в грунте и на воздухе? И какого номинала автоматический выключатель лучше поставить в главном распределительном щите для надежной защиты линии от перегрузок и короткого замыкания?



Аватара пользователя
SergeiGaenko
Новичок
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 18 май 2026, 09:48

Вчера, 19:41

Отличный выбор, бронированный алюминиевый кабель это самый практичный и бюджетный вариант для прокладки в траншее, стальная лента отлично защищает от грызунов и случайных лопат при земляных работах. Что касается характеристик, то для четырехжильного исполнения сечением 35 квадратов допустимая токовая нагрузка в земле составляет примерно 130-135 Ампер в зависимости от влажности и типа грунта.
Аватара пользователя
Yung
Новичок
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 18 май 2026, 11:27

Вчера, 20:37

Запас по мощности должен быть обязательно, особенно с учетом возможных пусковых токов промышленного оборудования. Также при укладке в траншею не забывайте про песчаную подушку и сигнальную ленту поверх трассы. Чтобы точно сверить все электротехнические параметры, узнать падение напряжения на вашей длине линии и выгодно приобрести силовой авббшв 4х35 с точными параметрами тока и заводскими паспортами качества, можете заглянуть вот сюда https://kompleksenergo.ru/catalog/avbbshv-4x35/